    機房太熱了該怎么辦

    文章出處:未知 人氣:-發表時間:2021-06-05 09:04




    機房空調,是一種專供機房使用的高精度空調,不但可以控制機房溫度,也可以同時控制濕度,因此也叫恒溫恒濕空調機房專用空調機,另因其對溫度、濕度控制的精度很高,亦稱機房精密空調。

    機房空調的主要服務對象為計算機,為機房提供穩定可靠的IDC與檢測機房工作溫度、相對濕度、空氣潔凈度,具有高顯熱比、高能效比、高可靠性、高精度等特點。


    機房空調的作用

    在計算機機房中的設備是由大里的微電子﹑精密機械設備等組成,而這些設備使用了大里的易受溫度﹑濕度影響的電子元器件﹑機械構件及材料。

    溫度對計算機機房設備的電子元器件、絕緣材料以及記錄介質都有較大的影響;如對半導體元器件而言,室溫在規定范圍內每增加10℃,其可靠性就會降低約25%;而對電容器,溫度每增加10℃,其使用時間將下降50%;絕緣材料對溫度同樣敏感,溫度過高,印刷電路板的結構強度會變弱,溫度過低,絕緣材料會變脆,同樣會使結構強度變弱;對記錄介質而言,溫度過高或過低都會導致數據的丟失或存取故障。

    濕度對計算機設備的影響也同樣明顯,當相對濕度較高時,水蒸汽在電子元器件或電介質材料表面形成水膜,容易引起電子元器件之間出現形成通路;當相對濕度過低時;容易產生較高的靜電電壓,試驗表明:在計算機機房中,如相對濕度為30%,靜電電壓可達5000V,相對濕度為20%,靜電電壓可達10000V,相對濕度為5%時,靜電電壓可達20000V,而高達上萬伏的靜電電壓對計算機設備的影響是顯而易見的。機房精密空調是針對現代電子設備機房設計的專用空調,它的工作精度和可靠性都要比普通空調高得多。要提高這些機房設備使用的穩定及可靠性,需將環境的溫度濕度嚴格控制在特定范圍。機房精密空調可將機房溫度及相對濕度控制于正負1攝氏度,從而大大提高了設備的壽命及可靠性。


    機房空調主要由六部分組成:

    1、控制監測系統

    控制系統通過控制器顯示空氣的溫、濕度,空調機組的工作狀態s分析各傳感器反饋回來的信號,對機組各功能項發出工作指令,達到控制空氣溫、濕度的目的。

    2、通風系統

    機組內的各項功能(制冷、除濕、加熱、加濕等)對機房內空氣進行處理時,均需要空氣流動來完成熱、濕的交換,機房內氣體還需保持一定流速,防止塵埃沉積,并及時將懸浮于空氣中的塵埃濾除掉。

    3、制冷循環及除濕系統

    采用蒸發壓縮式制冷循環系統,它是利用制冷劑蒸發時吸收汽化潛熱來制冷的,制冷劑是空調制冷系統中實現制冷循環的工作介質,它的臨界溫度會隨著壓力的增加而升高,利用這個特點,先將制冷劑氣體利用壓縮機作功壓縮成高溫高壓氣體,再送到冷凝器里,在高壓下冷卻,氣體會在較高的溫度下散熱冷凝成液體,高壓的制冷劑液體通過一個節流裝置,使壓力迅速下降后到達蒸發器內在較低的壓力溫度下沸騰。

    構成基本的制冷系統主要有四大部件,壓縮機、蒸發器、冷凝器、膨脹閥。

    除濕系統一般利用其本身的制冷循環系統,采用在相同制冷量情況下減。

    4、加濕系統

    通過電極加濕罐或紅外加濕燈管等設備,通過對水加熱形成水蒸氣的方式來實現。

    5、加熱系統

    加熱做為熱量補償,大多采用電熱管形式。

    6、水冷機組水(乙二醇)循環系統

    水冷機組的冷凝器設在機組內部,循環水通過熱交換器,將制冷劑汽體冷卻凝結成液體,因水的比熱容很大,所以冷凝熱交換器體積不大,可根據不同的回水溫度調節壓力控制三通閥(或電動控制閥控制通過熱交換器的水里來控制冷凝壓力。

    循環水的動力是由水泵提供的,被加熱后的水,有幾種冷卻方式較常用的是干冷器冷卻,即將水送到密閉的干冷器盤管內,靠風機冷卻后返回,干冷器工作穩定、可靠性高,但需要有一個較大體積的冷卻盤管和風機。

    還有一種是開放的冷卻方式,即將水送到冷卻水塔噴淋,靠水份本身蒸發散熱后返回,這種方式需不斷向系統內補充水,并要求對水進行軟化,空氣中的塵土等雜物也會進入系統中,嚴重時會堵塞管路,影響傳熱效果,因此還需定期除污。