如何安裝和維修化工電氣設備
如何正確安裝和維修化工電氣設備
1.隔爆型電氣設備在安裝過程中,要特別注意電纜引入口的處理
對于橡膠密封圈式的引入裝置,首先應確定配線的型式。采用鋼管穿電線的型式,應注意引入電線的數數量和線徑應與密封圈的孔數和內徑一致,并保證鋼管旋入引入口時能夠可靠將密封圈壓緊脹開將電線抱死,以保證密封圈與引入口內壁、密封圈與電線之間沒有間隙;
當采用電纜引入的型式,應注意電纜的外徑與密封圈的內徑保持一致,壓緊螺母旋入引入口時能夠可靠將密封圈壓緊脹開將電纜抱死,以保證密封圈與引入口內壁、密封圈與電纜之間沒有間隙,確保引入裝置整體隔爆。
壓緊螺母必須是具有強度的金屬材料制成,而不允許使用塑料材料。如果安裝完畢后,有閑置的引入口,應采用供應商提供的金屬絲堵封堵,并保證其隔爆結構。
⒉.隔爆型電氣設備的外殼緊固是保證其隔爆性能重要的環節
尤其是平面隔爆配合面,如果螺栓沒有擰緊或力矩不均,都會使隔爆配合面間隙大于安全間隙值,失去隔爆性能。
所以,在安裝或檢修完畢后,應采用力矩扳手將隔爆面上的緊固螺栓同力矩緊固,以保證各個螺栓受力均勻,避免隔爆間隙人為增大或殼體內音剛爆炸時螺栓折斷。切不可安裝、維修人員在安裝、檢修完畢后嫌麻煩,防爆外殼的緊固螺栓不可靠旋緊,甚至不緊固,使得防爆外殼失去防爆性能。類似問題在許多安裝公司和企業內非常普遍。
3.注意防爆電器設備因特殊環境因素失去安全性能
由于危險化學品作業場所同時受到化學腐蝕、風吹雨淋等其他特殊環境因素的影響,防爆電氣設備年久失修,許多已經失去了防爆安全性能,這些設備都是企業爆炸事故的隱患,所以,應在日常維修和定期檢修中及時發現、及時更換。切不可為了降低生產成本,盲目追求經濟效益繼續使用。
因此,要想正確地安裝和維護防爆電氣設備,重要的是嚴格執行國家相應的法規和標準,企業各自的安全管理規定。另外,本質安全型電氣設備在安裝施工時,要注意本安防爆系統的完整性應嚴格按照防爆合格證和操作手冊的要求,根據允許的分布電感和電容,合理的配置連接電纜。